        上門修理定頻空調不制冷的情況。上門檢修:打開空調用遙控器設置溫度17度、制冷狀態《室溫在34度左右》,空調內風扇電機已啟動無氟利昂流動聲。立馬去外面檢查空調外機。打開接線蓋檢查供電234v正常,拆開外蓋測量壓縮機電容{柜機2匹}50微法正常。擰開壓縮機接線柱的螺絲,發現此壓縮機內置保護器。檢查線路一切正常,這時我也沒招了。順手默默壓縮機有點熱不是很燙就沒注意。立馬換掉壓縮機電容,讓用戶插電試機。結果壓縮機還是紋絲不動,壓縮機電路也正常啊。這是就對用戶說壓縮機損壞,新壓縮機1500     舊的800   。保修一年,用戶考慮后說不修了,我就拿了30塊檢修費走了。等到過了一天用戶跑來我門市部說我沒信用,騙他壓縮機壞。哪有我這樣做生意的。當時可以這么說我被說的一頭霧水!十分無解,都怪自己麻皮大意,導致誤判。在這里我想跟同行們說下。在壓縮機熱的情況下不管怎么樣都不要判斷壓縮機損壞【定頻空調而言】不然的話會毀了自己的信譽不說  還搞得自己難堪。
" M; D5 E/ d6 t) }: Q+ m8 Y$ H7 X; [7 R4 \7 r

6 ?8 j! o: a9 e7 ^% _9 d) A9 {                  時候覺得我誤判的原因是:用戶在我沒修理之前開過空調,時間應該在20-30分鐘左右。空調管道根本無氟,壓縮機迅速過熱而保護。頓時停機聯系我上門檢修,我維修時壓縮機還在保護中,之所以壓縮機不起機是保護造成。不管你怎么換電容查電路都正常。壓縮機就在假死狀態。當我走后在2個小時以后用戶又聯系其他維修師傅上門檢修,開機壓縮機起機,接表頭查看壓力為0,加氟收錢走人。 用戶頓時懷疑我使詐。   以上發言時害怕部分同行們走這樣的錯路  毀了名譽不說還不得好。老師傅們各發己見   為新手們指導指導吧