第一次修格力涼之靜變頻外主板不亮出E6故障

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2019-4-15 19:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

' i, B/ F& Q& |/ X$ s0 l1 \' J1 C修變頻板還是第一次修,有不對的地方多包含。& c$ l6 O3 \4 ^2 ~% u0 v
先說一下空調格力的變頻,主板號可能 是301483251。我的看不太清了,出的故障是E6,因為用戶是拿來整 機修的,本來打算換個外板的,論談上面都說是外板的問題,但是一看某寶最便宜350,再加上這個空調是用戶自己拆的,沒有F了,連加F 差不多就的收用戶800,說實話我都感覺太貴了。現在開始修。6 z7 ^( S; J+ _( C. |
開機看外機變頻板三個燈都不亮,等關機后過大約幾分鐘吧,不一定,黃燈出現閃12下,接著又閃了5下,就在這個問題 上想了很多,也許是直流側電壓過低,發個圖
' T6 d# X" M3 ?% ~  {3 Y2 ~+ v% E( E/ C! k
新人發不了圖,只有先打字了,5 J. ^, l; z5 u6 V* |
(空調外機上蓋后面標的有說明閃多少下是什么原因)上面說直流側電壓過低,我第一次修真不知道直流側說的是哪里,當里就想是不是說外機主板出來的直流電壓過低,一量真不錯,一共出了3組電壓,15V12V5V,但是我量的是14.5V11.2V和4.6V,反正是比正常電壓低,本人以為是表不好,從新換了表也是一樣,看來就是電源電壓低了,主板電源里面二個電容 換了,但是還是低,不可能是外面的整流出來的電容不好。因為不可能 一下子壞三個,換了里面的兩個電容一樣還是輸出電壓低,再就是集成塊了用的是P1027,但是沒有這個件,沒辦法又沒什么事也不能再發個件,還不知道是不是這個件的事,再看看別的5 A. D" D. p& B* E' n
  [# m+ t% `& X! Z& W
E6是通訊故障,但是電源電壓低也可能出現E6,現在電源修不了,只有修通訊的部分了,因為說是在外板,那就修外板了。測LN兩線是220V正常吧 測NS(因為第一次修我也不知道這個S線是哪個,可能 我上面標的是COMU,就是那個數據線,因為就三根線)兩個線,電源是27V到21V變化,有變化說明是有通迅的,說明線沒問題,但是我提前網上說大多線有問題,我從新換了三級新線,線的問題排除了,就是板了,板上面大家都上論談上搜,都知道大多是二個光耦,換新的是吧,R134R1316R136就幾個通訊的件,大家也都說常壞,那就拆下來看看吧,量了下都是好的,因為他這個東西就是發射和接收,那我們就分開來修,因為大家說的哪個件常壞我量了都是好的,兩個三級管Q131Q132都是拆下來量的,; O( C7 q3 G7 F8 V
有的說是27V電壓不正常,有的說正常,我也不知道聽誰的,測下我的是把中間那個信號線去了也是27V,可能有點低,那就去看看這個電壓,在主板上有個電容,是從電源直接整流出來的,量了下這個電容兩端是56V,說明這個電壓是對的,) G+ l% H# n  F. q% u
' T9 `1 x1 k+ _5 T9 q2 s4 X2 ]* Y
- a7 }5 J  a' S# F( S7 c; y) p% ]
電壓對了再就是發射和接收了,兩個光耦都換新的了,件都在線量了,都是一樣的組值,再沒什么看的了吧,再不好那就是電腦塊了,本來打算買來,但是拆機的怕買回來不一樣,
! Y& Z8 c. e5 F- z網上說拔下熱保護來3個燈這時候是閃,也試試,不錯把保護線傳感器線都拔了,不錯燈閃,那就不一定是CPU的事,還的接著看看% y, N% \! W, d" S3 W% i
6 R( D! C. n5 G* |

" u2 s$ B  Z' I& E1 e$ D9 k# h: y接著看論談,先說接收光耦,1 2腳是接收來的內機信號,34腳就應當有個變化,量了下,是0.1V到1V的跳變,并且最多就是1V,是不是電壓太低了,怎么說他是從5V接了個10K 電阻完了接在光耦3腳上,也不應當是1V 吧,很多網上就說了是上面的這個10K電阻壞了,我看也像,但是在線測和拆下來測都是一樣,10K 正好,這個就是電阻R134,這個電阻正常那就測別的吧,測下面的電阻電容和兩個二極管,還有三級管Q131都是好的,就在這里費了很多事,
! o2 K! `% r7 [
( V4 I* {5 I5 T. I) X- w5 u6 \4 s1 Q, A( N7 o1 ?# u7 M  ~
接收的找不到問題看看發射的吧,發射的光耦換新的了,來看看光耦網上說從12腳 輸入信號34腳有電壓變化,那就試試,不錯,12腳短接34腳有0到6V的變化,一看這個數正常,(但是就是這個數因為第一次修不明白,這個數是不正常的)( W: y5 }* T' f; \" ?
& t8 M6 x) o& `7 ]  G& h
8 [+ B6 Y, [1 }* j

+ Y- `% l2 s% G這下說說我是怎么辦的,過了一夜,昨天晚上看看論談,說是從外機發射光耦12腳短接,在內機接收光耦34腳看電壓變化,如果有就正常,(說到這真的佩服論談上有些人才,讓你不服不行,我就是看了人家說的才想起這個辦法試試),照論談說的內機板接收光耦34腳接上表,在外機板發射光耦12腳短接,這時候有內機接收光耦34腳有0到1V的跳變,沒信號的時候是正常的0V,外機光耦34腳有0到6V的變化
! @# C% J$ `0 A* K$ E- L4 g6 ]  n2 N+ C* `
再反過來表接外機的接收光耦的34腳,從內機發射光耦的12腳短接,測到的外機接收光耦的34腳數是0到1V,這個數據和剛才的數據一樣,再來測下內機發射光耦的34腳,這個數是0到50V變化 {這個數和剛才測的那個外機發發射光耦的34腳是不對的,肯定是內機的數是對的,大家都說內機板沒壞,外機板壞了,} 既然這個數不對,那就查吧,很簡單是外機輸出光耦34腳以后的電路的問題,
& s; o" \9 B: D% x  K因為光耦換新的了,再說了外機光耦從12腳短接在34腳有變化,不過變化的數不對,正常是0到50V,現在是0到6V,這 很好查,光耦4腳直接接56V電源,電源沒問題,再就是光耦34腳間并了個474的電阻R502,PFQ 完了以后接在另一個光耦上,另一個光耦也是34腳 并了個222的電阻,R135,就這么兩個電阻,測下來量量,正常,呵呵怎么樣沒什么修的了吧,我沒辦法又接上電開機一下,量了量外機輸出光耦34腳間的電壓,在12腳短接后34腳是0到27V了,我就知道是這兩個電阻有漏電的,從舊板拆兩個直接換上,正常了0到50V變化 ,
5 O* K0 R/ q( {- M# |; t: n. i5 C
0 i# C, }: k6 o2 }, h9 n3 }+ P1 w+ n. |
, M; x5 v1 v5 L: t( w0 T& ~0 \7 M3 x8 e9 `) ?
要是能上傳圖大家一看就明白這個出E6的故障是哪里的事,其實像有人的說的一樣,很簡單,但是大家都把他給沒看明白怎么回事,看明白了就知道說的不錯,很簡單的事,
* U& K+ I- U: r, P& S& O. e( \" @' }+ m

! P9 f$ V: A3 o  e/ n- _1 B9 I9 I0 V  y( ~# U7 C* r0 ?5 |
總結一下:正常情況外機發射光耦12腳短接,34腳有0到50V的變化,0到30V左右就是有漏電的地方,修好了也的從修。$ k0 b" j6 z! e! z' B# J0 \& h
       外機接收光耦34腳有0到1V的跳變,是正常的,外機接收光耦12腳沒敢短接怕有電,